问题 问答题 简答题

闭式水系统如何启动?

答案

参考答案:

闭式水系统的启动过程如下:

1、确认凝结水系统启动后,对闭式水系统进行冲放,水质化验合格后,关闭闭式水系统放水门,开启闭式热交换器放空气门;

2、检查闭式泵A、B转子盘动应灵活,无卡涩现象;

3、联系电气测绝缘合格后送电;

4、开启闭式泵进、出口门;

5、对整个系统检查完毕,确认闭式膨胀水箱水位正常;

6、调出闭式水系统画面图,切除闭式水自动。启动一台闭式泵;

7、检查运行泵轴承振动、温度、出口压力、运行电流正常;

8、开启备用泵出口门,投入自动;

9、放空气门有水连续流出时关闭。