问题 问答题 简答题

开式水压力低有何原因,如何处理?

答案

参考答案:

原因及处理方法如下:

1、开式水入口滤网堵塞、旋转滤网排污即可;

2、循环水进、出口压力低,调高循环水进出口压力即可;

3、开式水系统泄漏造成出口压力低,找到泄漏点,联系检修处理;

4、开式泵进口门未全开或滤网进、出口门造成出口压力低,开全该门即可;

5、滤网排污电动门误开,关闭该门;

6、运行泵故障,倒至备用泵运行,联系检修处理;

7、启动时泵内有空气,打开空气门,排尽空气即可;

8、备用泵倒转,关闭备用泵出口门,联系检修或待该泵停止转动时,启动该泵运行。