问题 单项选择题

某城镇管网设有网前水塔,水塔所处位置的地面标高为95m,控制点要求的最小服务水头为20m,管网最高用水时从水塔到控制点的水头损失为10m,控制点处的地面标高为 89m,则水塔高度为( )。

A.17m
B.24m
C.32m
D.38m

答案

参考答案:B

解析: 水塔高度为Ht=Hc+hn-(Zt-Zc)=[20+10-(95-89)]m=24m,对于设有网前水塔或设置水塔的管网,水塔高度的计算方法相同。

多项选择题
问答题 简答题