问题 问答题


错接水泵电源线造成的触电事故
建筑公司施工。工程需一边排水,一边施工。当基础工程进行到8m深时,一台三相潜水泵发生故障。工长吩咐电工甲和乙立即将备用的水泵换上。甲、乙两人接好电源线后,开始试验水泵的正、反转。工长安排一人守着电闸,这边“合闸”的命令刚一下,正在水里施工的5名工人突然大叫“有电”,纷纷乱跳乱蹦向外跑,虽然切断了电源,但是离水泵最近的工人××已躺在水中,经送医院抢救无效而死亡。

为了防止事故的重复发生,应采取哪些安全技术措施

答案

参考答案:

解析:为了防止事故的重复发生,应采取以下安全技术措施。 (1)更换潜水泵应停止施工作业,全体作业人员应撤出作业场地,送电前进行用电安全检查。 (2)安装潜水泵时应采用漏电保护器。 (3)潜水泵的金属外壳应作好保护接零。 (4)开关箱与潜水泵的距离不宜过长,电源线中间不准有接头,施工现场用电规定开关箱与用电设备的水平距离不应大于3m。

选择题
名词解释