问题
问答题
某工程建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同,与施工单位签订了工程总包合同,在工程总包合同中明确了所有钢筋由建设单位提供,监理工程师在检查承包单位报验的资料时发现了以下问题。
[问题]
答案
参考答案:1.应补充以下资料:
① 专职测量人员岗位证书;
② 测量设备的检定证书;
③ 控制桩的保护措施。
2.解答如下:
(1) 施工单位应按规定抽样检验并报验和妥善保管;
(2) 监理单位见证取样试验并审查施工单位的报验。
3.解答如下:
(1) 施工单位要将所选的外委试验室资料报监理审查;
(2) 专业监理工程师应审核外委试验室的资料包括① 资质和试验范围;② 试验设备的检定证明;③ 试验室的管理制度;④ 试验人员资格证书;⑤ 本工程的试验项目及其要求。
4.解答如下:
(1) ① 总监理工程师下达《工程暂停令》,停止钢筋焊接工程的施工,并通报业主;通知业主将不合格钢筋清除出场或降级使用;监理不承担责任。
(2) ① 承包单位无责任。
理由:因为施工单位按规定进行了进场的检验,试验和报验,抽样检验必然存在风险。
② 业主应承担责任(不合格钢筋)。
(3) 对返工造成的损失和拖延的工期,监理应进行测算,并分别与承包单位和业主协商,力求达成双方均能同意的结果,损失应由业主承担。
(4) 由业主支付。