问题 问答题

某35kV电气装置安装工程项目,该工程项目由提供电源的变配电所、用电设备和器具的电气部分以及连接两者的布线系统组成。该工程项目由某电力建筑安装工程公司承担施工任务,在施工过程中,当进行布线系统敷设时,发现有些部位应该有固定点埋件但没有。在试通电时,由于其中一根绝缘导线未绝缘,造成一名施工人员中电后死亡,随即展开了事故的调查。
[问题]1.布线系统敷设的工作步骤有哪些
2.电气装置试通电的工作步骤有哪些
3.工程质量事故报告的主要内容有哪些
4.工程质量事故处理报告的主要内容有哪些
5.以图示说明工程质量事故处理的程序。

答案

参考答案:

1.布线系统敷设的工作步骤如下。

(1)对布线系统敷设用的电线、电缆、封闭母线等导电材料及其保护外壳进行进场验收,核对合格证明文件和强制性安全认证标志。并按规范要求进行外观检查。发现缺陷要消除或更换。

(2)制作非标准的或需现场制作的各种固定安放布线系统的支架,并按施工图纸要求进行防腐处理。

(3)按布线系统安装位置放线定位,先固定支架、固定点埋件,再固定导管、线槽、桥架等各类保护外壳。

(4)连通布线系统保护外壳与电气设备、器具间的接口,使保护外壳全程沟通,不留缺口。

(5)检查确认布线系统保护外壳应做接零或接地的部分无漏项,以避免敷设电线、电缆后发生电焊接地跨接的动火作业。

(6)清扫并消除布线系统保护外壳的积水和杂物。

(7)敷设电线、电缆或固定及连接封闭母线。

(8)对电线、电缆、封闭母线等进行绝缘状况检查。

(9)制作中间或终端的连接头,完成与电气设备或器具的连接接通。

2.电气装置试通电的工作步骤是:

(1)依据每台用电设备或器具的具体情况,编写运转时电气专业的工作要点和注意事项,纳入以设备专业为主导的试运转方案;

(2)照明工程的负荷试运行方案由电气专业工程师编制,经批准后执行;

(3)试运转开始后,按方案规定,定时检测各种电量和非电量参数;

(4)试运转结束后,填写试运转记录;

(5)在负荷试运行中发现的缺陷,除应急停机作消缺处理外,需试运转结束后处理和改进的部分,应列出清单和计划,以利于正确和如期整改。

3.工程质量事故报告的主要内容是:

(1)质量事故发生的时间、地点、工程项目名称及工程的概况;

(2)质量事故状况的描述;

(3)质量事故现场勘察笔录、证物照片、录像、证据资料、调查笔录等;

(4)质量事故的发展变化情况等。

4.工程质量事故处理报告的主要内容是:

(1)事故调查的原始资料、测试数据;

(2)事故原因分析、论证;

(3)事故处理依据;

(4)事故处理方案、方法及技术措施;

(5)检查复验记录;

(6)事故处理结论等。

5.工程质量事故处理的程序见下图。

解答题