某房地产开发项目占地8000m2,总建筑面积12000m2,工程抗震设防烈度为8度。施工中主要用水量分别是:混凝土和砂浆搅拌用水、现场生活用水、消防用水,日最大混凝土浇筑量为2000m3。施工中主要用电设施分别是:塔式起重机3台,36×3=108kW;搅拌机2台,10×2=20kW;卷扬机 2台,7.5×2=15kW;振捣机3台,3×10=30kW;打夯机8台,8×3=12kW;电焊机4台, 20×4=80kW电锯、电刨等50kW;照明用电50kW[其中未预计的施工用水系数K1取1.05,用水不均衡系数K(下标)2取1.5,施工用水定额取250L/班,每天工作2班,施工现场高峰昼夜人数约180人,施工现场和生活区生活用水定额取30L/(人·班),现场设生活区,生活区居民人数约300人,施工现场面积小于25ha,管网中水流速度取1.5m/s,电动机的平均系数取0.75]。
[问题]
1.计算该施工项目的用水量。
2.计算该施工项目的供水管径。
3.计算该施工项目的用电量。
参考答案:
1.用水量计算
(1)现场施工用水量:按日用水量最大的浇筑混凝土工程计算q1。
(2)由于施工中不使用特殊机械,故不计算q2。
(3)施工现场生活用水量:
(4)生活区生活用水量:
(5)消防用水量:最小10L/s,由于施工现场面积小于25ha,故q5取10L/s。
(6)总用水量的计算:
由于q1+q2+q3+q4=27.34+0+0.14+0.16=27.64L/s>q5=10L/s
则总用水量Q=q1+q2+q3+q4=27.64L/s
(7)再加上10%的漏水损失
最后总用水量=Q×1.1=27.64×1.1≈30.40L/s
2.供水管径计算
故选用φ160的上水管即可。
3.用电量计算
采用公式:
根据题意:K1取0.6,K2取0.6
P=1.05×[0.6×(108+20+15+30+12+50)+0.6×80+50]=250.95kV·A
选用SL 260/10变压器1台。