某建筑工程首层L1梁,如下图所示,要求按图计算各号钢筋下料长度。
参考答案:
①号钢筋的下料长度(梁的保护层取25mm)(220)
钢筋外包尺寸:5500-2×25=5450mm
钢筋下料长度:5450+2×6.25d0+2×200-2×2d0
=5700+400-80=6020mm
②号钢筋的下料长度(210)
钢筋外包尺寸:500-2×25=5450mm
钢筋下料长度:5450+2×6.25×10=5575mm
③号弯起钢筋的下料长度(120)
钢筋外包尺寸:分段进行计算
端部平直部分长:240+50+500-25=765mm
斜段长:(550-2×25)×1.414=707mm
中间直段长:5500-2(240+50+500+500)=2920mm
钢筋下料长度:外包尺寸+端部弯钩-量度差值:
2×(765+707)+2920+2×6.25d-4×0.5d
=5864+2×6.25×20-4×0.5×20
=5864+250-40=6074mm
④号弯起钢筋的下料长度(120)
钢筋外包尺寸:分段进行计算
端部平直段长度:240+50-25=265mm
斜段长:(550-2×25)×1.414=707mm
中间直段长:5500-2(240+50+500)=3920mm
钢筋下料长度:2(265+707)+3920+2×6.25×20-4×0.5×20
=1944+3920+250-40=6074mm
⑤号箍筋下料长度(φ6@200)
钢筋外包尺寸:宽度200-2×25+2×6=162mm
高度550-2×25+2×6=512mm
端钩增长值:端钩形式为90°/180。
弯曲直径D=25mm
钩的平直段取5d0则:
90。弯钩增长值为π/4(D+d0)-(D/2+d0)+5d0
=π/4(25+6)-(25/2+6)+5×6=36mm
180°弯钩增长值为π/2(D+d0)-(D/2+d0)+5d0
=π/2(25+6)-(25/2+6)+5×6=60mm
钢筋三处90°弯折,量度差值为3×2d0=6d0
箍筋下料长度:2(162+512)+36+60-6×6=1408mm