问题
单项选择题
某单端供电220kV电网如图所示,AB线路A侧、BC线路B侧、BD线路B侧。分别配置有三段式相间距离保护。
已知:可靠系数k=0.8,k’=0.8,kz=1时间级差Δt=0.5,Ⅱ段与相邻线路Ⅰ段配合,灵敏系数km≥1.5,不考虑振荡闭锁和负荷电流的影响。
已知ZAB=8Ω、ZBC=16Ω、ZBD=12Ω,求:AB线路A侧相间距离保护Ⅱ段的定值为()。
A.17.6Ω;
B.16Ω;
C.18.6Ω;
D.19.2Ω。
答案
参考答案:B
解析:
计算距离保护Ⅱ段的定值
按与相邻BC线路Ⅰ段配合
ZAB-Ⅱ=kZAB-Ⅰ+kkZZBC-Ⅰ=0.8×8+0.8×1×16=19.2(Ω)
按与相邻BD线路工段配合
ZAB-Ⅱ=kZAB-Ⅰ+kkZZBD-Ⅰ=0.8×8+0.8×1×12=16(Ω)
选取ZAB-Ⅱ=16(Ω),
校验灵敏度,
,满足灵敏度要求
保护动作时间tAB-Ⅱ=tBC-Ⅰ+Δt=0.5(s)