问题
单项选择题
某单端供电220kV电网如图所示,AB线路A侧、BC线路B侧、BD线路B侧。分别配置有三段式相间距离保护。
已知:可靠系数k=0.8,k’=0.8,kz=1时间级差Δt=0.5,Ⅱ段与相邻线路Ⅰ段配合,灵敏系数km≥1.5,不考虑振荡闭锁和负荷电流的影响。
求:AB线路A侧相间距离保护Ⅰ段的定值,即AB线路A侧、BC线路B侧、BD线路B侧距离保护的定值分别为()Ω。
A.8、16、12;
B.8、14、12;
C.8、16、14;
D.12、16、14。
答案
参考答案:A
解析:
计算距离保护Ⅰ段的定值
1)AB线路A侧距离保护
ZAB-Ⅰ=kZAB=0.8×10=8(Ω),tAB-Ⅰ=0(s)
2)BC线路B侧距离保护
ZBC-Ⅰ=kZBC=0.8×20-16(Ω),tBC-Ⅰ=0(s)
3)BD线路B侧距离保护
ZBD-Ⅰ=kZBD=0.8×15=12(Ω),tBD-Ⅰ=0(s)