问题 单项选择题

某工程的主变压器容量为240MVA,XB=15%,高压侧为330kV,其最短线路的长度L=50km,X1=0.34Ω/km。

保护装于变压器高压侧时,阻抗保护整定值为()。

A.5.93Ω;

B.4.1Ω;

C.6.2Ω;

D.4.5Ω。

答案

参考答案:A

解析:

见《电力工程电气设计手册》(2)算例29-6(第680页)。

阻抗保护计算如下:

保护装于变压器高压侧时,安装处电流互感器变比nt=600/1,电压互感器变比ny=330/0.1。

保护整定值Zdz=KKKzZ1=0.8×3×0.8×0.34×50=32.6(Ω)

归算到保护安装处的值

当母线故障时Z1=0,因此灵敏度很高。