问题
单项选择题
某工程的主变压器容量为240MVA,XB=15%,高压侧为330kV,其最短线路的长度L=50km,X1=0.34Ω/km。
保护装于变压器高压侧时,阻抗保护整定值为()。
A.5.93Ω;
B.4.1Ω;
C.6.2Ω;
D.4.5Ω。
答案
参考答案:A
解析:
见《电力工程电气设计手册》(2)算例29-6(第680页)。
阻抗保护计算如下:
保护装于变压器高压侧时,安装处电流互感器变比nt=600/1,电压互感器变比ny=330/0.1。
保护整定值Zdz=KKKzZ1=0.8×3×0.8×0.34×50=32.6(Ω)
归算到保护安装处的值
当母线故障时Z1=0,因此灵敏度很高。