问题
单项选择题
某工程4台600MW发电机变压器组,主变压器高压侧差动保护用TA变比为2000/1A,TPY。主变压器高压侧TV一次电压为,二次星形电压为
和二次开口三角电压100V,主变压器容量为3×240MVA,主变压器变比为
,Ud=14%,YNd11,主变压器低压侧差动保护TA变比为16000/1A,TPY。主变压器高压侧三相短路时,短路点系统侧电流27.5kA,发电机侧短路电流为9.882A,主变压器低压侧三相短路时,系统侧短路电流为93.7kA,本台发电机短路电流为105.3kA,其他发电机短路电流为25.6kA。变压器差动保护采用比率制动型,请根据上述已知条件回答下列问题。
比率制动型差动保护最大动作电流为()。
A.1.97A;
B.2.23A;
C.6.58A;
D.7.44A。
答案
参考答案:B
解析:
Iunb.max=(Kap·Kce·Ker+Δu+Δm)Ik.max/na=(1×1×0.1+0.05+0.05)Ik.max/na
=0.2Ik.max/na
Ik.max为通过变压器纵差保护的最大穿越性短路电流;
Iop.max=Krel·Iunb.max=1.5Inb.max。