问题
单项选择题
240MVA、500/220kV联络自耦变压器,差动保护动作电流为()。
A.70.5~75A;
B.78.4~90.5A;
C.95.3~105A;
D.105.5~110.8A。
答案
参考答案:B
解析:
根据DL/T 684-1999 5.1.3条的要求,变压器额定电流计算一般取中压侧额定电流,其值为
保护差动继电器的动作电流Idz为
Idz=Kk·K1x·Ie=(0.13~0.15)Ie=(0.13~0.15)×603=78.4~90.5(A)