问题
单项选择题
某工程600MW发电机保护TA变比为25000/5A,5P20,发电机定子线电压为22kV,额定电流15746A,发电机次暂态电抗,请根据上述已知条件回答下列有关定子绕组过负荷保护问题。
反时限过电流保护的下限电流为()。
A.3.12A;
B.3.74A;
C.3.85A;
D.6.24A。
答案
参考答案:C
解析:
Iop.min=KcoIop=Kco·Krel·Ign/Kr·na,Kco=1.05。