200MW、15.75kV、cosφ=0.85发电机选用BCH-2型继电器作为主保护时(假设发电机外部三相短路时流经保护的最大短路电流Id.max=61200A,机端两相金属性短路时Id.min=18.56A,TA变比为12000/5)。

保护动作电流为()。

A.3500A;

B.5086A;

C.8060A;

D.11213A。

答案

参考答案:D

解析:

根据DL/T 684-1999 4.1条的要求:

发电机额定电流为

1)按躲过外部短路时最大不平衡电流整定

Idz=KKKfzqK1xfjId·max=1.3×1×0.5×0.1×61200=3980(A)

2)按躲过电流互感器二次回路断线时的电流整定

Idz=KkIe=1.3×8625=11213(A)

保护动作电流取1)、2)中最大值11213A。