某工程200MW发电机,已知Xd=1.95,=0.242,Xs=0.2,cosφ=0.85,n1=12000/5,ny=15.75/0.1,Ufdo=170.5V,nyh=230/0.1,所装失磁保护的整定计算。
阻抗元件的整定值为()。
A.xa=-1.95,xb=-37.64;
B.xa=-2.3,xb=-39.54.;
C.xa=4.2,xb=-37.64;
D.xa=4.2,xb=-39.54。
答案
参考答案:A
解析:
根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(DL/T 684-1999)4.6条的要求:
按异步边界条件整定