问题 单项选择题

某工程4台600MW发电机变压器组,主变压器高压侧差动保护用TA变比为2000/1A,TPY。主变压器高压侧TV一次电压为,二次星形电压为和二次开口三角电压100V,主变压器容量为3×240MVA,主变压器变比为

,Ud=14%,YNd11,主变压器低压侧差动保护TA变比为16000/1A,TPY。主变压器高压侧三相短路时,短路点系统侧电流27.5kA,发电机侧短路电流为9.882A,主变压器低压侧三相短路时,系统侧短路电流为93.7kA,本台发电机短路电流为105.3kA,其他发电机短路电流为25.6kA。变压器差动保护采用比率制动型,请根据上述已知条件回答下列问题。

差动保护用TA,正确的接线形式是()。

A.高压侧TA二次接线应为三角形,低压侧接线应为星形;高压侧差动回路二次额定电流0.72A,低压侧为1.18A。

B.高压侧TA二次接线应为星形,低压侧接线应为三角形;高压侧差动回路二次额定电流0.72A,低压侧为1.18A。

C.高压侧TA二次接线应为三角形,低压侧接线应为星形;高压侧差动回路二次额定电流0.42A,低压侧为2.04A。

D.高压侧TA二次接线应为星形,低压侧接线应为三角形;高压侧差动回路二次额定电流0.42A,低压侧为2.04A。

答案

参考答案:A

解析:

根据DL/T 684-1999 5.1.3条的要求。

高压侧二次额定电流,INh为变压器高压侧额定电流,nsh为变压器高压侧TA变比;低压侧二次额定电流il=Inl/nsl,Inl为变压器低压侧额定电流,n。为变压器低压侧TA变比。

单项选择题
判断题