某新建项目,包括生产车间、66kV变电所、办公建筑等。当地的年平均雷暴日为20d/a,预计雷击次数为0.2次/a。请解答下列问题: 该项目厂区内某普通办公建筑,低压电源线路采用带内屏蔽层的4芯电力电缆架空引入,作为建筑内用户0.4kV电气设备的电源。电缆额定电压为1kV,土壤电阻率为500Ω.m,屏蔽层电阻率为17.24×10-9Ω.m。屏蔽层每公里电阻为1.4Ω,电缆芯线每公里的电阻为0.2Ω。电缆线路总长度为100m,电缆屏蔽层在架空前接地,架空距离为80m。通过地下和架空引入该建筑物的金属管道和线路总数为3。试确定电力电缆屏蔽层的最小截面积宜为下列哪项数值?()
A.0.37mm2
B.2.22mm2
C.2.77mm2
D.4.44mm2