问题 单项选择题

对于定子绕组单相接地故障保护,请回答下列问题。

对于三次谐波电压单相接地保护,不正确的说法是( )。

A.三次谐波分别取自机端和中性点侧TV(或配电变压器二次侧);
B.该保护与基波零序电压保护一起可构成100%定子绕组单相接地故障保护;
C.保护动作于延时停机;
D.如发电机中性点经配电变压器或消弧线圈接地,保护装置应具有调平衡功能,否则应增设中间电压互感器。

答案

参考答案:C

解析: 根据DL/T 684-1999 4.3条的要求选择,同时也应符合《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)4.2.4条的要求。

问答题