问题
单项选择题
200MW、15.75kV、cosφ=0.85发电机选用BCH-2型继电器作为主保护时(假设发电机外部三相短路时流经保护的最大短路电流Id.max=61200A,机端两相金属性短路时Id.min=18.56A,TA变比为12000/5)。
继电器动作电流为()。
A.4.0A;
B.4.25A;
C.5.615A;
D.5.0A。
答案
参考答案:D
解析:
继电器动作电流
差动线圈匝数计算
选差动线圈12匝或13匝。
继电器实际动作电流