某工程的主变压器容量为240MVA,XB=15%,高压侧为330kV,其最短线路的长度L=50km,X1=0.34Ω/km。
保护装于发电机机端出口时,阻抗保护整定值为()。
A.5.93Ω;
B.4.1Ω;
C.6.2Ω;
D.4.5Ω。
答案
参考答案:B
解析:
保护装于发电机端出口时,安装处电流互感器变比n1=12000/5,电压互感器变比ny=15.75/0.1。
保护整定值
归算到保护安装处的值
高压母线短路时,保护灵敏系数为