某工程600MW发电机差动保护TA变比为25000/5A,5P20,差动保护采用比率制动式,发电机定子线电压为22kV,额定电流15746A,发电机端的最大外部短路电流为224kA,请根据上述已知条件回答下列问题。
差动保护的最小动作电流为( )。
A.3.15A;
B.1.56A;
C.0.63A;
D.0.16A。
答案
参考答案:C
解析: 根据DL/T 684-1999 4.1.1条的要求:
Iop.o=(0.10~0.20)Ign/na,实际整定选取Iop.o=0.20Ign/na;