问题
单项选择题
200MW、15.75kV、cosφ=0.85发电机选用BCH-2型继电器作为主保护时(假设发电机外部三相短路时流经保护的最大短路电流Id.max=61200A,机端两相金属性短路时Id.min=18.56A,TA变比为12000/5)。
灵敏系数为()。
A.2;
B.3.71;
C.5.02;
D.4.5。
答案
参考答案:B
解析:
以发电机孤立运行时,机端两相金属性短路校验
200MW、15.75kV、cosφ=0.85发电机选用BCH-2型继电器作为主保护时(假设发电机外部三相短路时流经保护的最大短路电流Id.max=61200A,机端两相金属性短路时Id.min=18.56A,TA变比为12000/5)。
灵敏系数为()。
A.2;
B.3.71;
C.5.02;
D.4.5。
参考答案:B
解析:
以发电机孤立运行时,机端两相金属性短路校验