问题 单项选择题

200MW、15.75kV、cosφ=0.85发电机选用BCH-2型继电器作为主保护时(假设发电机外部三相短路时流经保护的最大短路电流Id.max=61200A,机端两相金属性短路时Id.min=18.56A,TA变比为12000/5)。

灵敏系数为()。

A.2;

B.3.71;

C.5.02;

D.4.5。

答案

参考答案:B

解析:

以发电机孤立运行时,机端两相金属性短路校验

问答题
多项选择题