问题 单项选择题

125MW、13.8kV、cosφ=0.85的发电机,若采用WFB-800系列微机保护装置时,该装置纵联差动为比率制原理,其最小动作电流整定值一般为()。

A.200~500A;

B.615~1845A;

C.2150~2350A;

D.2500A。

答案

参考答案:B

解析:

根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(DL/T 684-1999)4.1条的要求,

最小动作电流=(0.1~0.3)Ie=(0.1~0.3)×6150=615~1845(A)

发电机额定电流

单项选择题