问题 单项选择题

已知后张法一端张拉的轴心受拉构件(屋架下弦)的截面如题图所示。混凝土强度等级为C40。当混凝土达到设计规定的强度后张拉预应力(采用超张拉),预应力钢筋采用钢绞线(fptk=1720N/mm2,fpy=1220N/mm2,Ep=195000N/mm22)。非预应力钢筋采用HRB400钢筋(fy=360N/mm2,Es=200000N/mm2),构件长度为24m,采用JM12锚具,孔道为预埋金属波纹管。

已知屋架端部的局部承压净面积Aln=23500mm2(扣除孔道面积后),局部受压计算底面积Ab=70000mm2,局部受压毛面积Al=28260mm2,屋架端部配置方格网式问接钢筋(HPB235钢筋)。焊接钢筋网片为230mm×220mm,如题图,钢筋直径为φ8(钢筋为HRB235),两个方向的钢筋均为4根,网片间距s=50mm,则局部受压承载力与()项数值最为接近。

A.1246kN

B.1322kN

C.1572kN

D.1387kN

答案

参考答案:A

解析:

因混凝土强度等级小于C50,根据《混2010》6.3.1条的规定,取混凝土强度影响系数βc=1,根据《混2010》6.2.16条的规定,取间接钢筋对混凝土约束的折减系数α=1

应用规范式(6.6.1—2)得:

方格网式钢筋范围内的混凝土核心面积:

Acon=230×220=50600mm2

根据《混2010》(6.6.3—2)式,体积配箍率:

由规范式(6.6.3—1),构件的局邵受压承载力为

0.9(βcβlfc+2αρvβwrfy)Aln=0.9(1.0×1.57×19.1+2×1.0×0.036×1.34×300)×23500

=1246390N

多项选择题
单项选择题