问题 单项选择题

一般在较大型的综合布线中,将计算机主机、数字程控交换机、楼宇自动化控制设备分别设置于机房;把与综合布线密切相关的硬件或设备放在 (19) 。光纤电缆需要拐弯时,其曲率半径不能小于 (20)

A.30cm
B.40cm
C.50cm
D.60cm

答案

参考答案:A

解析:
本题考核考生对国家规范《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311- 2000和《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000的掌握和运用。
试题(19)考察考生对《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000工作区、配线子系统、干线子系统、设备间、管理和建筑群子系统的掌握和运用。
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000定义设备间是在每幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备,电话、数据和计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。设备间系统的电话、数据、计算机主机设备及其保安配线设备宜合设在一个房内。必要时,可以分别设置,但程控电话交换机及计算机主机房离设备间的距离不宜太远。
所以试题19选择C。
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000规定缆线的弯曲半径应符合下列规定:1)非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;2)屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6—10倍;3)主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;4)光缆的弯曲半工半续径应至少为光缆外径的15倍。
《网络管理员考前辅导》综合布线标准和设计-垂直干线子系统的设计明确指出:光纤电缆需要拐弯时,其曲率半径不能小于30cm。
所以试题20选择A。
需要提醒各位考生的是《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)、《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)自2007年10月1日起实施,原《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000和《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000同时废止。新标准与原标准相比更加实用,更具可操作性,注入了相当多的新内容,特别是在设计内容上,80%都是新的内容,而验收标准在大框架不变的情况下内容也得到了很好的完善。

单项选择题
单项选择题