问题
问答题 简答题
在对下游用户的正常供气过程中,站控机所有数据都不变化,应作什么样的检查、处理?
答案
参考答案:
1、站控机所有数据都不变化,可能为站控计算机故障或与PLC的通讯中断,应将现场调压设备切换到就地控制状态,并打到一定的开度;
2、通知调度中心,观察调度中心操作员站的数据是否正常,若正常,可将权限切换至调度中心,由调度中心控制,并将现场阀门切换至远控状态。
3、通知相关部门对设备进行检修。