34~37 有一两跨无吊车房屋(弹性方案)的中柱截面为370mm×490mm,柱高3.14m,承受设计轴向力N=250kN,轴向力作用在排架方向(柱的长边),其偏心距为48mm。柱采用MU10砖 M7.5混合砂浆砌筑。采用焊接冷拔低碳钢丝方格网状配筋,钢筋采用中Φb4,钢丝间距 50mm,网的竖向间距采用3皮砖,施工质量控制等级为B级。
该柱不采用网状配筋时,柱受压承载力的验算接近下列()组数值
A.178kN<300kN
B.178kN<300kN,216kN<300kN
C.202kN≤300kN
D.202kN≤300kN,245kN≤300kN
参考答案:B
解析:
排架方向计算高度 H0=1.5H=1.5×3.14=4.71(m)
高厚比
柱截面面积 A=0.49×0.37=001813(m2)<0.3m2
所以修正砌体抗压强度设计值:
f=1.69×(0.7+0.1813)=1.489(N/mm2)
(1)长边方向承载力验算
查《砌体规范》表D.0.1-1得=0.66
Af=0.66×0.1813×1.489×103=178(kN)<300kN
(2)短边方向承载力验算
查《砌体规范》表D.0.1-1得:=0.80
Af=0.80×0.1813×1.489×103=216(kN)<300kN