问题 单项选择题

30~32 如题30~32图所示,某窗间墙长1500mm,墙厚为370mm;中部支承钢筋混凝土梁的截面尺寸hc×b=550mm×250mm,梁端实际支承长度为240mm,上层墙体传来轴向力设计值 Nu=150kN,梁端支承反力设计值N1=100kN。

当窗间墙采用MU10烧结黏土砖、M5混合砂浆砌筑,梁端下设ab×bb×tb=240mm×650mm×200mm钢筋混凝土垫块时,梁端下砌体的局部受压承载力计算式(N0+N1≤φγfAb)与下列()项相接近.

A.142.16kN<223.05kN

B.142.16kN<178.44kN

C.250kN>223.05kN

D.250kN>178.44kN

答案

参考答案:B

解析:

(1)计算Ab、A0

Ab=abbb=240×650=156 000(mm2)

A0=(2×370+650)×370=514 300(mm2)

(2)计算N0

N00Ab=0.27×156 000=42.16(kN)

(3)计算a0

由MU10普通黏土砖、M5混合砂浆查《砌体规范》得f=1.5N/mm2,查《砌体规范》表5.2.5得δ1=5.67

(4)计算偏心距。

(5)求、γ。

由e=53.9mm,,β≤3查《砌体规范》表D.0.1-1得=0.623

γ1=0.8γ=0.8×1.53=1.224

(6)计算梁端下砌体局部受压承载力。

N0+N1=42.16+100=142.16(kN)

γ1fAb=0.623×1.224×1.5×156 000=178.44(kN)

单项选择题
名词解释