问题
单项选择题
30~32 如题30~32图所示,某窗间墙长1500mm,墙厚为370mm;中部支承钢筋混凝土梁的截面尺寸hc×b=550mm×250mm,梁端实际支承长度为240mm,上层墙体传来轴向力设计值 Nu=150kN,梁端支承反力设计值N1=100kN。
当窗间墙采用MU10烧结黏土砖、M5混合砂浆砌筑,梁端下设ab×bb×tb=240mm×650mm×200mm钢筋混凝土垫块时,梁端下砌体的局部受压承载力计算式(N0+N1≤φγfAb)与下列()项相接近.
A.142.16kN<223.05kN
B.142.16kN<178.44kN
C.250kN>223.05kN
D.250kN>178.44kN
答案
参考答案:B
解析:
(1)计算Ab、A0。
Ab=abbb=240×650=156 000(mm2)
A0=(2×370+650)×370=514 300(mm2)
(2)计算N0。
N0=σ0Ab=0.27×156 000=42.16(kN)
(3)计算a0。
由MU10普通黏土砖、M5混合砂浆查《砌体规范》得f=1.5N/mm2,,查《砌体规范》表5.2.5得δ1=5.67
(4)计算偏心距。
(5)求、γ。
由e=53.9mm,,β≤3查《砌体规范》表D.0.1-1得
=0.623
γ1=0.8γ=0.8×1.53=1.224
(6)计算梁端下砌体局部受压承载力。
N0+N1=42.16+100=142.16(kN)
γ1fAb=0.623×1.224×1.5×156 000=178.44(kN)