问题
单项选择题
61~62 已知连梁的截面尺寸为b=160mm,h=900mm,ιn=900mm,C30混凝土,fc=14.3N/mm2, ft=1.43N/mm2,纵筋HRB335,fy=300N/mm2,箍筋HPB235,fy=210N/mm2,抗震等级为二级。由楼层荷载传到连梁上的剪力VGb很小,略去不计。由地震作用产生的连梁剪力设计值Vh=150kN。
连梁所需的箍筋值与下列()项接近。
A.1.30mm
B.1.01mm
C.0.96mm
D.0.90mm
答案
参考答案:B
解析:
(1)应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.22-1)
查《高层建筑混凝土结构技术规程》表4.7.2得γRE=0.85,取βc=1.0,h0=865mm
应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.23-3)
满足要求。
(2)应用《高层建筑混凝土结构技术规程》式(7.2.24-3)
(3)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》表6.3.2-2的规定,箍筋最小直径=8mm、肢箍筋最大间距:
;8d=8×14=112mm及100mm。从上述三项中取最小值,取s= 100mm