某发电厂高压厂用电电压采用10kV,中性点经高阻接地,所有负荷在发生单相接地时均要求立即跳闸。热力系统中有电动给水泵1台,配套电机为3000kW。
在某电缆样本中摘得以下电缆额定电压数据,该电动给水泵的供电电缆的额定电压宜选择( )(相地额定电压/相间额定电压,kV/kV)。
A.6/10;
B.8.7/10;
C.10/10;
D.8.7/15。
答案
参考答案:B
解析: 根据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-1994),第3.3.1条和第3.3.2条,
相间额定电压不得低于使用回路的工作线电压,按题示不低于10kV;
相地额定电压不宜低于133%的使用回路工作相电压(高阻接地系统),即不宜低于1.33×10/1.732=7.7(kV);
故选择B,8.7/10kV,C、D选项也能满足运行要求,但投资较大。