问题
单项选择题
某发电厂高压厂用电电压采用10kV,中性点经高阻接地,所有负荷在发生单相接地时均要求立即跳闸。热力系统中有电动给水泵1台,配套电机为3000kW。
如该电动给水泵回路的电缆采用YJV-8.7/10-3×185,根据图纸测量,电缆实际路径为120m,无中间接头,10kV开关柜处的电缆引接端子距地高度可按低压配电盘考虑,则该电缆的订货长度宜取( )。
A.120m;
B.123m;
C.127m;
D.130ma
答案
参考答案:D
解析: 根据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-1994),第5.1.17条,电缆的计算长度,应包括实际路径长度与附加长度,查附录E,电缆头制作需附长2×0.5+1m(两端),开关柜处附长1m,电动机处附长1m。故计算长度为123m。
根据第5.1.18条,订货长度还要考虑s%~10%的裕量,至少为123×1.05=129.15(m)。
故答案D正确。