某承重纵墙,窗间墙的截面尺寸如题图所示。采用MU10烧结多孔砖和M2.5混合砂浆砌筑。墙上支撑截面为200mm×500mm的钢筋混凝土大梁,跨度为5.7m,大梁传给墙体的压力设计值为Nl=50kN,上部墙体轴向力的设计值在局部受压面积上产生的平均压应力为σ0=0.515N/mm2。
梁端下砌体的局部受压承载力的计算式最接近下列()项表达式。
A.ψNo+Nl=59.5kN≤γηfA=70.6kN
B.ψNo+Nl=50kN≤ψfA=70.6kN
C.ψNo+Nl=50kN≤ψfA=65.5kN
D.ψNo+Nl=59.5kN≤ψfA=65.5kN
参考答案:B
解析:
砌体抗压强度设计值f=1.30N/mm2
梁端有效支撑长度近似按公式(18—13)计算
影响砌体局部受压强度的计算面积
A0=(200+2h)h=(200+2×370)×370=347800mm2
ηγfAl=0.7×1.98×1.30×39200=70631N≈70。6kN
ΨN0+Nl=0+50=50kN≤70.6kN