某大学公共教学楼工程,建筑用地面积为61672m2,总建筑面积为45026m2,其中地上部分建筑面积为42589m2,人防地下室建筑面积为2437m2,建筑层数地上5层,地下1层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。施工技术方案评议时,项目经理认为该项目脚手架工程的施工技术方案为:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架;搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置;脚手架搭好后,铺设脚手板;拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。
请根据以上情况,回答下列问题:
脚手架的拆除应符合哪些规定
参考答案:脚手架的拆除要求如下。
(1)拆除脚手架前应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。
(2)应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施拆除。
(3)拆除脚手架前应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底。
(4)拆除脚手架前应清除脚手架上杂物及地面障碍物。
(5)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
(6)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。
(7)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约65m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。
(8)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先设置连墙件和横向斜撑加固。
(9)拆除的各构配件严禁抛掷至地面。
(10)运至地面的构配件应按规定及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。