问题 单项选择题

某18层现浇钢筋混凝土剪力墙结构,房屋高度54m,7度设防烈度,抗震等级二级。底层一双肢剪力墙,如图所示,墙厚均为200mm,采用C35混凝土。

考虑地震作用组合时,底层墙肢1在横向水平地震作用下的反向组合内力设计值为:M=3300kN·m,V=616kN,N=-2200kN(拉)。该底层墙肢2相应于墙肢1的反向组合内力设计值为:M=33000kN·m,V=2200kN,N=15400kN。试问,墙肢2进行截面设计时,其相应于反向地震作用的组合内力设计值M(kN·m)、V(kN)、N(kN),应取下列何组数值()

提示:

A.33000,2200,15400

B.33000,3080,15400

C.41250,3080,19250

D.41250,3850,15400

答案

参考答案:D

解析:

墙肢1反向地震作用组合时:

故属大偏拉,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.4条,墙肢2弯矩应乘以增大系数1.25:

Mw2=1.25×33000=41250kN·m墙肢剪力,根据规程7.2.4条、7.2.6条:

Vw2=1.25×1.4×2200=3850kN

单项选择题
填空题