问题 单项选择题

某18层现浇钢筋混凝土剪力墙结构,房屋高度54m,7度设防烈度,抗震等级二级。底层一双肢剪力墙,如图所示,墙厚均为200mm,采用C35混凝土。

该底层墙肢1边缘构件的配筋形式如图所示,其轴压比为0.45,箍筋采用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm2),箍筋的混凝土保护层厚度取15mm。试问,其箍筋采用下列何项配置时,才能满足规范、规程的最低构造要求()

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:C

解析:

底层墙肢属于底部加强部位,μN=0.45,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.14条,应设为约束边缘构件;抗震二级,查规程表7.2.15,取λV=0.20

ρv,minvfc/fyv=0.20×16.7/270=1.237%

取箍筋间距为100,假定箍筋直径为10mm,则:ρv≥ρv,min

解之得:As1≥58.2mm2

故选10(As1=78.5mm2),选配10@100。

选择题
单项选择题