问题 单项选择题

某16层办公楼,房屋高度48m,采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.15g,采用C40混凝土。横向地震作用时,基本振型地震作用下结构总地震倾覆力矩M0=3.8×105kN·m,剪力墙承受的地震倾覆力矩Mw=1.8×105kN·m。

该建筑物中部一榀带剪力墙的框架,其平剖面如图所示。假定剪力墙抗震等级为二级,剪力墙底层边框柱AZ1,由计算得知,其柱底截面计算配筋为As=2500mm2。边框柱纵筋、箍筋分别采用HRB400级、HPB300级。试问,边框柱AZ1在底层底部截面处的配筋采用下列何组数值时,才能满足规范、规程的最低构造要求()

提示:边框柱的体积配箍率满足规范、规程的要求。

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:D

解析:

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》8.2.2条第5款,查表6.4.3-1:

As,min=(0.7%+0.05%)Ac=0.75%×600×600=2700mm>2500mm2

,As=1017+1608=2625mm2,不满足

,As=3054mm2,满足

查规程表6.4.3-2,箍筋直径≥8mm,最大间距s=min(8d,100)=min(8×18,100)=100,故选8@100

多项选择题