问题
单项选择题
某装配整体式单跨简支叠合梁,结构完全对称,计算跨度l0=5.8m,净跨径ln=5.8m,采用钢筋混凝土叠合梁和预制板方案,叠合梁截面如图所示,梁宽b=250mm,预制梁高h1=450mm,,混凝土采用C30;叠合梁高h=650mm,叠合层混凝土采用C35。受拉纵向钢筋采用HRB400级、箍筋采用HPB300级钢筋。施工阶段不加支撑。第一阶段预制梁、板及叠合层自重标准值q1Gk=12kN/m,施工阶段活荷载标准值q1Qk=10kN/m;第二阶段,因楼板的面层、吊顶等传给该梁的恒载标准值q2Gk=8kN/m,使用阶段活载标准值q2Qk=12kN/m。取as=40mm。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。
施工阶段梁的最大内力设计值M(kN·m)、V(kN),与下列何项数值最为接近()
A.M=119.5;V=98.6
B.M=119.5;V=82.4
C.M=109.4;V=98.6
D.M=109.4;V=82.4
答案
参考答案:B
解析:
根据《混凝土结构设计规范》H.0.1条、H.0.2条、H.0.3条:
第一阶段(施工阶段):
M1=1.2M1Gk+1.4 M1Qk=1.2×50.46+1.4×42.05=119.42kN·mM1=1.35 M1Gk+1.4×0.7M1Qk=1.35×50.46+1.4×0.7×42.05=109.33kN·m故取M1=119.42kN·m
以下仅考虑可变荷载控制。
V1=1.2V1Gk+1.4V1Qk=1.2×34.8+1.4×29=82.36kN