用电设施安装不当造成的触电死亡
某铸造厂的一水井用潜水泵抽水,给潜水泵供电的电源线拖放在地面上,用插头、插座控制水泵。7月20日天刚下过小雨,铸造工甲某干完自己的工作后去洗衣服,他来到蓄水池旁一看水不多了,就拿起地上的插头、插座,当插接电源时触电倒地死亡。
请根据上述内容,回答下列问题。
通过这起触电事故我们应采取哪些防范措施 |
答案
参考答案: