问题 问答题


[案例一]
用电设施安装不当造成的触电死亡
某铸造厂的一水井用潜水泵抽水,给潜水泵供电的电源线拖放在地面上,用插头、插座控制水泵。7月20日天刚下过小雨,铸造工甲某干完自己的工作后去洗衣服,他来到蓄水池旁一看水不多了,就拿起地上的插头、插座,当插接电源时触电倒地死亡。
请根据上述内容,回答下列问题。

请分析这起事故发生的原因。

答案

参考答案:

解析:这起事故发生的原因分析如下。 ①潜水泵采用插头、插座接电源。 ②潜水泵没有安装使用漏电保护器。 ③潜水泵使用时没有采用接零保护措施。 ④潜水泵的控制电源开关不符合安装环境的要求。