以图示的方法表示该工业散装锅炉安装工程的程序。
2.散装锅炉安装工程施工的内容有哪些
3.工业散装锅炉安装工程的施工技术要点有哪些
参考答案:
工业散装锅炉安装工程的程序是;
2.散装锅炉安装工程施工的内容包括锅炉钢构架、锅筒与集箱、受热面管束胀管、省煤器、空气预热器、过热器和炉排、锅炉安全附件的安装;对锅炉本体、管道和阀门的试验以及烘炉与煮炉。
3.工业散装锅炉安装工程的施工技术要点是:
(1)锅炉及其辅助设备就位前,应按规范允许的偏差检查其基础的尺寸和位置。
(2)锅炉钢架安装前,应清点构件的数量,并检查主要构件的尺寸;安装中应按规范要求的允许偏差及检测方法,对钢架质量进行监控。
(3)锅筒和集箱的两端水平和垂直中心线标记位置应正确,必要时应根据管孔中心线重新标定或调整;锅筒必须在钢架找正和固定并检验合格后,方可起吊就位,就位时应按其膨胀方向预留支座的膨胀间隙,锅筒内部的装置应在水压试验合格后进行安装。
(4)锅炉受热面管束的胀接应选择好适用的胀管工具和匹配的计量器具;进行排管的测量、编号、试胀和调整工作,控制胀管率在要求的范围内,严格检验胀口并做好记录。采用焊接的受热面管和锅炉本体管道,其焊接质量必须符合设备技术文件和国家现行有关规范的要求。
(5)省煤器和空气预热器的安装允许偏差应符合规范要求。
(6)锅炉的汽、水压力系统及其附属设备安装完毕后,必须进行水压试验,试验压力应符合规范要求。
(7)炉排安装前要测量链条长度,控制拉紧状态下与设计尺寸的允差和同一炉排上几根链条的不等长度允差。调整两轴的标高和两轴之间的平行度,以防运行时发生跑偏现象。
(8)炉墙砌筑必须在锅炉水压试验合格、所有砌入墙内的零件、水管和炉顶的支架装置等安装质量符合要求后,方可进行。
(9)绝热层施工应在金属烟道、风管和管道等被绝热件的强度或严密性试验合格后,方可进行。