矿井()的空气温度必须在2℃以上。
A.进风井口以下
B.机电设备硐室
C.进回风大巷
D.采掘工作面
参考答案:A
矿井()的空气温度必须在2℃以上。
A.进风井口以下
B.机电设备硐室
C.进回风大巷
D.采掘工作面
参考答案:A
Ⅱ.管道安装工程
1.某住宅区室外热水管网布置如图9-4所示。
说明:
1.本图所示为某住宅小区室外热水管网平面布置图。该管道系统工作压力为1.0MPa,热水温度为95℃。图中平面尺寸均以相对坐标标注,单位以m计:详图尺寸以mm计。
2.管道敷设于管沟(高600mm×宽800mm)内,管道均采用20#碳钢无缝钢管,弯头采用成品冲压弯头、异径管,三通现场挖眼连接。管道系统全部采用手工电弧焊接。
3.闸阀型号为Z41Z-1.6,止回阀型号为H41H-1.6,水表采用水平螺翼式法兰连接,管网所用法兰均采用碳钢平焊法兰连接。
4.管道支架为型钢横担,管座采用碳钢板现场制作。φ325×8管道每7m设一处,每处重量为16kg;φ159×6管道每6m设一处,每处重量为15kg;φ108×5管道每5m设一处,每处重量为12kg。其中施工损耗率为6%。
5.管道安装完毕用水进行水压试验和消毒冲洗,之后管道外壁进行除锈。刷红丹锈漆两遍,外包岩棉管壳(厚度为60mm)作绝热层。
管道支架进行除锈后,均刷红丹防锈漆、调和漆各两遍。
管网部分分部分项工程量清单项目的统一编码(见表9-13)。
表9-13 分部分项工程量清单的统一编码 | |||
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030801002 | 钢管 | 030601004 | 低压碳钢管 |
030802001 | 管道支架制作安装 | 030615001 | 管道支架制作安装 |
030803003 | 焊接法兰阀门 | 030607003 | 低压法兰阀门 |
030803009 | 法兰 | 030610002 | 低压碳钢平焊法兰 |
030803010 | 水表 | 030604001 | 低压碳钢管件 |
030803013 | 伸缩器 | 030807001 | 采暖系统调整费 |
2.有一输气管线工程需用φ1020×6的碳钢板卷管直管,按管道安装设计施工图示直管段净长度(不含阀门、管件等)共5000m,采用埋弧自动焊接。所用钢材均由业主供应标准成卷钢材。某承包商承担了该项板卷管直管的制作工程,板卷管直管制作的工料机单价和相关要求说明如下(见表9-14)。
表9-14 工料机单价和相关要求 | |||||
序号 | 工程项目及材料名称 | 计量单位 | 人工费(元) | 材料费(元) | 机械费(元) |
1 | 碳钢板卷直管制作’1020×6 | t | 200.00 | 320.00 | 280.00 |
2 | 碳钢卷板开卷与平直 | t | 100.00 | 50.00 | 350.00 |
3 | 碳钢卷板 | t | — | 4800.00 | — |
注:①φ1020×6的碳钢板卷管直管重量按150kg/m计;
②碳钢板卷管安装的损耗率为4%,每制作1t的板卷管直管工程量耗用钢板材料1.05t;钢卷板开卷与平直的施工损耗率为3%;
③管理费、利润分别按人工费的60%、40%计。
写出有关项目的计算过程:
(1)φ1020×6碳钢板直管制作工程量;
(2)制作碳钢板直管前,需对成卷碳钢板进行开卷与平直的工程量;
(3)发包人所供应标准成卷钢材的数量及其费用;
(4)承包人应该向发包方计取的该项钢板卷管制作分部分项工程量清单费用数额。依据《建设工程工程量清单计价规范》《全国统一安装工程预算定额》的有关的规定,计算出φ1020×6碳钢板直管制作(清单项目的统一编码为030613001)的分部分项工程量清单综合单价,将相关数据填入表9-16“分部分项工程量清单综合单价计算表”中。
(注:以上计算结果保留两位小数)
表9-16 分部分项工程量清单综合单价计算表
项目编码:030613001 计量单位:t
项目名称:碳钢板直管制作φ1020×6(略) 工程数量:780
综合单价:6821.2元(或:1630元)
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中 | |||||
人工费(元) | 材料费(元) | 机械费(元) | 管理费(元) | 利润(元) | 小计(元) | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||