问题 单项选择题

在三相异步电动机的正反转控制电路中,正转接触器KM1和反转接触器KM2之间的互锁作用是由()连接方法实现的。

A.KM1的线圈与KM2的动断(常闭)辅助触点串联,KM2的线圈与KM1的动断(常闭)辅助触点串联

B.KM1的线圈与KM2的动合(常开)触点串联,KM2的线圈与KM1的动合(常开)触点串联

C.KM1的线圈与KM2的动断(常闭)触点并联,KM2的线圈与KM1的动断(常闭)触点并联

D.KM1的线圈与KM2的动合(常开)触点并联,KM2的线圈与KM1的动合(常开)触点并联

答案

参考答案:A

解析:

提示:当正转接触器线圈通电时,其动断(常闭)触点断开,即断开了反转接触器的线圈

电路;反之,当反转接触器线圈通电时,其动断(常闭)触点断开,即断开了正转接触器的线圈电路。