某监理单位受××学校的委托,对该校校区一期工程理科公共教学楼铝合金门窗安装工程进行监理。理科公共教学楼的总建筑面积27000m2,建筑共6层,采用框架结构。
请根据上述条件,回答下列问题。
请根据所学内容及铝合金门窗的相关资料,试分析铝合金门窗的质量控制与检验。
参考答案:①铝合金门窗安装过程中的质量控制如下。
a.铝合金门窗安装前,应对门窗洞口进行清理,将杂物和松动的砂浆清除干净,以免因填充料无法封闭松动处缝隙而造成渗漏。
b.铝合金门窗框就位后,必须对前后位置、垂直度、水平度进行总体调整符合要求后方能固定,并应防止门窗框变形。
c.组合门窗与中竖(横)框、拼樘料应用螺钉连接固定,其间距不得大于500mm,严禁中竖(横)框、拼樘料两端未与墙体固定牢固而与门窗框直接连接。
d.门窗框与墙体连接固定后,必须检查预埋件、连接固定方法和焊接质量等是否符合要求,并做好隐蔽验收记录。如有缺陷应及时处理后再进行框与墙体间的嵌缝处理。
e.铝合金材料不得直接与水泥砂浆、混凝土接触。溅上的水泥砂浆应及时擦干净,以免水泥砂浆中的碱性物质对铝合金门窗的腐蚀。
f.门窗框四周内外侧与墙面交接部位、门窗下槛两端与扇梃交接部位和下槛平面上螺钉尾(铆钉)部位均应用密封材料和密封胶密封。下槛应有泄水孔,泄水孔尺寸宜为5mm×5mm,以防门窗渗漏。
②铝合金门窗验收时的质量检验如下。
a.铝合金门窗验收时,应查阅设计资料。门窗附件和各种原材料的出厂质量证书,铝合金的出厂质量证书和准用证及抗风压、雨水渗漏、空气渗透的三项等级测试报告(如设计对保温、隔声性能提出要求的,还应有此方面的测试报告),隐蔽工程验收记录,施工单位质量自检记录等质量保证资料。
b.根据设计图纸检查铝合金门窗的安装位置、开启方向。门窗的位置和开启方向均应符合设计要求。
c.在框与墙体间检查并查阅门窗隐蔽验收记录。铝合金门窗框安装必须牢固,预埋件、连接件的数量、位置、规格、材质和埋设连接方法及防腐处理必须符合设计要求。
d.对安装好的门窗进行观察和手试检查,铝合金门窗应关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活,无阻滞现象,框扇搭接不小于设计要求,弹簧门窗自动定位准确,开启角度为(900±30)°,关闭时间在3~15s范围内。(用秒表和角度尺检查)
e.观察、手试和尺量检查铝合金门窗附件的安装。附件应齐全,安装牢固,灵活适用,达到各自的功能。
f.观察检查铝合金门窗框与墙体间缝隙填嵌质量。缝隙填嵌应饱满、密实,表面平直,无缝隙和气泡。填塞材料符合设计要求。
g.观察检查铝合金门窗。门窗表面应洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀。