问题 问答题

装设接地线应注意哪些问题

答案

参考答案:装设接地线应注意以下问题。
(1)对于可能送电至停电设备的各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作地点可以看见的地方。接地线与带电部分的距离应符合安全距离的规定。
(2)检修部分如果分成几个在电气上不相连接的部位,则各段应分别验电并接地。降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部位悬挂接地线,其余部分不必每段都装设接地线。
(3)检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线组数。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。
(4)接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器。
(5)在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方。
(6)装设接地线必须先接地端,后接导体端。拆地线的顺序刚好相反。装拆接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
(7)接地线必须使用专用的线夹固定导体上,严禁用缠绕方法进行接地或短路。
(8)接地线应用多股软裸铜导线,其截面应符合短路电流热稳定的要求,但最小截面不应小于25mm2。接地线每次使用前应进行检查。禁止使用不符合规定的导线做接地线。
(9)变(配)电室内,每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置也应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。拆装接地线,应做好记录,交接班时,应交代清楚。
(10)带有电容的设备,悬挂接地线之前,应先放电。

单项选择题
单项选择题