问题 问答题

案例一


[背景材料]
某城市排水工程的管道顶进采用普通顶管法施工,在施工过程中的部分工作方法和施工工艺如下。
(1)工作坑的支撑采用封闭式框架。
(2)采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下0.3m时开始顶管。
(3)管顶以上超挖稳定土时不得在135°范围内。
(4)排水管道交叉时,排水圆管在上,铸铁管在下。
(5)施工中发现管道一侧少挖土12mm,而另一侧多挖土12mm,采用木杠支撑法进行纠偏。该城市排水工程的某混凝土构筑物施工完成后,进行满水试验,结果发现该混凝上构筑物存在裂缝,为了防止混凝土构筑物产生裂缝,对后期的施工提出控制措施。
[问题]

施工过程中的部分工作方法和施工工艺有哪些不妥之处,请改正。

答案

参考答案:施工过程中的部分工作方法和施工工艺的不妥之处如下:
(1)不妥之处:采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下0.3m时开始顶管。
正确做法:采用手掘式顶管时,应将地下水位降至管底以下不小于0.5m处。
(2)不妥之处:管顶以上超挖稳定土时不得在135°范围内。
正确做法:管顶以上超挖稳定土时超挖量不得大于15mm。
(3)不妥之处:排水管道交叉时,排水圆管在上,铸铁管在下。
正确做法:排水管道交叉时,排水圆管在下,铸铁管在上。
(4)不妥之处:施工中发现管道一侧少挖土12mm,而另一侧多挖土12mm时,采用木杠支撑法进行纠偏。
正确做法:偏差在10~20mm时应采用挖土校正法。