某供热小区建筑面积为35×104m2,由分散供暖改为集中供暖。改造前锅炉平均热效率为ηG=50%,热网效率ηw=92%;改造后锅炉平均热效率ηG=85%,热网效率ηw=95%。供暖室外计算温度tw’=-19℃,供暖期日平均温度tp=-5.7℃,室内计算温度tn=18℃;供暖期天数为152d,建筑物综合面积热指标为qF=65W/m2。设标准煤发热值为29 309kJ/kg,则改造后年节约标准煤量为()t2。
A.6 528
B.6 109
C.5 842
D.4 987
答案
参考答案:B
解析:
[题解] 小区实际热负荷为:Q’=qFF=65×35×104=22.75×106kW
则年耗热量为:
改造前年耗煤量:
改造后年耗煤量:
则年节约量=(14 195-8 086)t=6 109t