问题 问答题

某接地干线埋设,经人行通道没有采取均压措施。现象:当防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,如果不采取均压或其他措施,雷击时,跨步电压过高而危及人身安全。
为防止上述现象发生,应采取哪些预防措施

答案

参考答案:防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋设深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。均压带做法如图8-4所示。
[*]
右图适用于所有非绝缘路面的均压做法,当土建采用绝缘(如沥青)路面时可不设沥青层。当L>3m或H>0.8m时,可不加沥青。
在接地装置上面0.2m处敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地装置2m,通过人行通道的接地装置埋深大于3m时,可不设沥青层。
在施工设计时,一般尽可能避免防雷接地干线穿越人行通道。

选择题