问题 单项选择题

建造于地震区大城市市区的某28层公寓,采用钢筋混凝土剪力墙结构,平面内矩形,共6个开间,横向剪力墙间距为8.1m,其中间部位横向剪力墙的计算简图如图(a)所示。采用C30混凝土,纵筋用HRB335级,箍筋用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm2)。取

如图(b)所示的风荷载标准值作用下,采用近似分析方法(将两个墙肢视为一拉一压,且其合力作用在墙肢的中心线上),试问,估算每根连梁的平均支座弯矩设计值Mb(kN·m),与下列何项数值最为接近()

A.±114

B.±126

C.±160

D.±176

答案

参考答案:C

解析:

剪力墙底部总弯矩设计值:

=1.4×21×(4.4×10.5+5.8×31.5+7.4×52.5+8.7×73.5)

=36951kN·m

剪力墙底部轴力设计值N0:M0=N0L,L=18.1-7.8=10.3m

故:

剪力墙受到的轴力即为连梁受到的剪力,则每根连梁平均剪力设计值为:

,则: