建造于地震区大城市市区的某28层公寓,采用钢筋混凝土剪力墙结构,平面内矩形,共6个开间,横向剪力墙间距为8.1m,其中间部位横向剪力墙的计算简图如图(a)所示。采用C30混凝土,纵筋用HRB335级,箍筋用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm2)。取。
在风荷载作用下,若连梁的荷载效应组合的剪力设计值Vb=155kN,试问,中间层连梁的箍筋配置,在图中,下列何项最合适说明理由()。
A.方案(a)
B.方案(b)
C.方案(c)
D.方案(d)
答案
参考答案:C
解析:
In/hb=2500/500=5,由《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.3条,按框架梁计算。
非地震设计,由《混凝土结构设计规范》6.3.4条:
根据高层规程6.3.4条表6.3.4.,箍筋最大间距s≤200mm;
ρsv≥0.24ft/fyv=0.24×1.43/270=0.127%
用双肢箍,箍筋间距s=150mm时,单肢箍截面面积为:
Asv1≥0.308×150/2=23.1mm2。
对于D项,由题目图中D可知,伸入剪力墙内的框架梁部分不需要配置箍筋,故D项不对。